¿Cuál es el proceso desde que se realiza la identificación de la necesidad hasta su implementación?
Alternativa No 1. Pasos para calcular la demanda de una vivienda
Paso 1. Estimación del área de la vivienda.
El primer parámetro fundamental para estimar la demanda de la instalación de las unidades de vivienda es el área de la vivienda determinada así:
1. Se debe determinar el área de la vivienda en m², a partir de sus dimensiones Exteriores.
2. No se deben incluir las áreas de porches abiertos o espacios sin terminar que no Puedan ser utilizados en el futuro.
Paso 2. Cálculo de la carga de alumbrado:
La Tabla 220-3.b) de la NTC 2050 establece una carga mínima de alumbrado, para unidades de vivienda, de 32 VA/ m². El producto del área de la vivienda, calculada según el Paso 1, por 32 nos permite estimar la carga mínima de alumbrado para la unidad de vivienda independiente de la laxitud o estrechez de los criterios del diseñador para dotar las áreas de la vivienda de salidas eléctricas de alumbrado.
Paso 3. Cargas de pequeños artefactos:
El Artículo 220-4.b) de la NTC 2050 establece un número mínimo de dos circuitos ramales de 20 A para pequeños artefactos en cada unidad de vivienda.
Es claro que este es un valor mínimo y por lo tanto, para conjuntos de viviendas no homogéneas, es necesario examinar el diseño de cada vivienda individual para obtener el número total de circuitos ramales para pequeños artefactos.
La carga de cada circuito ramal de pequeños artefactos se estima en 1500 VA.
Paso 4. Cargas especiales:
Se reúnen en este grupo las cargas que por su aplicación o tamaño requieren de salidas específicas y que pueden formar o no parte de una instalación eléctrica residencial.
1. Carga de lavandería y planchado: Artículo 220-4.c) NTC 2050, Se debe considerar la instalación de un circuito ramal de 20 A. Excepto que exista lavandería comunal o sea prohibida la instalación de lavadoras. Esta carga se debe estimar a no menos de 1500 VA por cada circuito ramal.
2. Carga de equipo de cómputo: Si bien, la norma NTC 2050 en su primera revisión (1999) no expresa exigencia alguna al respecto, se recomienda la instalación de un circuito ramal de cargas sensibles con una carga estimada de 1500 VA.
3. Carga de calentamiento de agua: Se debe considerar la instalación de un circuito ramal de 20 A para cada unidad de calentamiento de agua. Esta carga se debe estimar a no menos de 1500 VA o el valor de la potencia nominal según la placa de características.
4. Carga de secadoras: Artículo 220-18 NTC 2050. Se debe considerar la instalación de un circuito ramal multiconductor de 2x30 A. Esta carga se debe estimar con un valor mínimo de 5000 VA, o el valor de la potencia nominal según la placa de características.
5. Carga de cocción: Artículo 220-19 NTC 2050. Se incluyen en ésta carga las estufas eléctricas domésticas, los hornos de pared, las cocinas en mostradores y los demás artefactos de cocción con capacidad nominal superior a 1,75 kW.
6. Carga de aire acondicionado: Se debe considerar la instalación de los circuitos ramales necesarios para la carga de los equipos eléctricos del aire acondicionado, principales y auxiliares, según los diseños de este sistema. Esta carga
...